检测人员在检测前必须对所检测的建筑物进行简单了解,在公司领取所需的工具及安全保护用具,并做出库登记。 检测工具:防雷装置检测的具体问题可以到我们网站了解一下,也有业内领域专业的客服为您解答问题,值得您的信赖!
(1)接地电阻,土壤电阻测试仪,连接线(40米2根,20米2根,100米一根)
(2)等电位测试仪及连接线4根
(3)环形电阻测试仪
(4)游标卡尺
(5)卷尺(5米)
(6)拉力测试仪
(7)红外测距仪
(8)防雷模块测试仪,亚敏电阻
1、接地电阻测试位:
位置1:1楼头检测口。接地电阻值不大于1欧姆(但由于现场大都是回填土,土壤电阻值均偏大)。
位置2:配电柜、消防管道。接地电阻值不大于1欧姆,配电柜内是否安装有压敏电阻,防雷模块,需记录型号,并拍照留档。
位置3:电梯机房内配电柜及电梯间。接地电阻值不大于1欧姆,配电柜内是否安装有压敏电阻,防雷模块,需记录型号,并拍照留档。
2、等电位检测:
配电柜、消防管道及套间内卫生间等电位监测点,电阻值不大于1欧姆。
3、环形电阻测试位:
楼顶接闪带,多点检测值不大于1欧姆(若大于1欧姆,看是否存在未焊接处,进而形不成回路)
4、游标卡尺检测接闪带直径在8~10cm.
5、卷尺检测接闪带支架间距不大于100cm,支架高度不大于15cm。
6、拉力测试仪测接闪带支架的牢固度(目测和检查接闪带是否脱焊,焊接长度是否达到标准,单面焊20 cm双面焊10 cm)。 |